J'ai des problèmes de connexion avec des ruckus (fantôme, image brouillée) j'ai déjà réinitialisé les deux ruckus mais après un certain temps j'ai tjrs le même problème.
Ma configuration Bbox 3 deux décodeurs donc un connecté via ruckus que puis-je faire
J'avais pensé remplacer mes ruckus par un adaptateur cpl mais puis-je l'installé si les phases du réseau électrique ne sont pas les mêmes
Quelles solutions pour mon problèmes
merci pour votre aide
Page 1 / 1
qu'entendez-vous par phase du réseaux qui ne sont pas les même? auriez-vous du mono et du triphaser ou du 220 et 380v?
Merci pour votre intervention , mon réseau est en triphasé 220v.
comment est connecté votre second décodeur, en filaire? et par "contraste" vous n'avez pas de problème avec votre second décodeur, ce qui vous permet de dire que ce sont les ruckus qui sont fautifs?
En principe, même en triphaser cela ne devrait pas poser de problème, puisque les données chevauche le courant.
après recherche https://fr.forum.proximus.be/telephonie-13/cpl-sur-triphase-32015
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-26805349-prises-cpl-sur-reseau-triphase
http://www.devolo.be/fr/produits/dlan-1200-wifi-ac-starter-kit-cpl/
Pourquoi les adaptateurs devolo ne requièrent pas de couplage de phase ?
En raison du saut de phase à hautes fréquences, les signaux de données sont répartis automatiquement sur toutes les phases. La condition requise est que les phases soient posées parallèlement. Ce saut à hautes fréquences représente une atténuation et entraîne des pertes de performance.
En principe, même en triphaser cela ne devrait pas poser de problème, puisque les données chevauche le courant.
après recherche https://fr.forum.proximus.be/telephonie-13/cpl-sur-triphase-32015
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-26805349-prises-cpl-sur-reseau-triphase
http://www.devolo.be/fr/produits/dlan-1200-wifi-ac-starter-kit-cpl/
Pourquoi les adaptateurs devolo ne requièrent pas de couplage de phase ?
En raison du saut de phase à hautes fréquences, les signaux de données sont répartis automatiquement sur toutes les phases. La condition requise est que les phases soient posées parallèlement. Ce saut à hautes fréquences représente une atténuation et entraîne des pertes de performance.
En raison du saut de phase à hautes fréquences, les signaux de données sont répartis automatiquement sur toutes les phases. La condition requise est que les phases soient posées parallèlement. Ce saut à hautes fréquences représente une atténuation et entraîne des pertes de performance.
J'ai du mal à y croire...
Mais il ne savait pas comment mettre le lien ! :D:P
@ccol c'est un oublis, puis il existe aussi des moteur de recherche.
toi tu sais que cela existe, mais certains oublie un peut trop souvent l'existence, son utilité et ce qui est possible de cherchez.
Encore faut-il savoir s'en servir ...
Commenter