Répondu

Comment transformer un cable interne en cable Ethernet ?


Bonjour,

Je dispose d'une installation Belgacom vielle d'une dizaine d'années. Un cable relie le réseau Proximus à un boîtier d'introduction (voir annexe) situé dans ma buanderie. Et depuis ce boîtier part un cable similaire qui va rejoindre une prise Belgacom V11 dans le bureau à l'étage.

J'aimerai pouvoir utiliser le cable "buanderie - bureau" comme simple cable Ethernet avec un connecteur RJ45 de chaque côté. N'étant pas familier avec ce type d'installations, j'ai quelques questions:
- Est-ce que le cable installé est compatible avec un cable Ethernet standard malgré les 2 paires en moins ?
- Quelle serait la limite de bande passante du cable ?

Merci pour votre attention !
icon

Meilleure réponse par titi70 16 June 2019, 13:17

Afficher l'original

11 commentaires

Niveau d'utilisateur 3
Badge +1
Bjr Mr Dubois
1. Un cable Ethernet est un cable "spécialisé" (disons cela comme çà) qui relie un routeur (BBox par exemple) ou un modem à un ordinateur/Smart TV...
2. Où se trouve la Box/modem ? Dans le bureau à la prise V11 ? Avant votre boitier d'introduction ?
3. Ce boitier me fait penser au mien (plus simple moi) dans la garage qui splittait la paire de cuivre téléphonique vers 3 lignes indépendantes qui allaient , chacune, vers une prise précise , càd un téléphone.
4. Ce boitier peut aussi splitter les différentes paires de fils téléphoniques BGC vers plusieurs appartements dans un immeuble.

En fait, que cherchez-vous à gagner avec le RJ45, à part vous battre avec la nappe de fils de ce cable ?
Merci de votre réponse Philippe, mais il semble que mon post n'était pas assez clair. J'espère que ce commentaire clarifiera tout ça.

En faisant un peu de recherche, j'ai pu avancer sur de bonnes pistes :
- Certains standards Ethernet (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair#Variants) n'utilisent que 2 paires dont le 100BASE-TX qui est encore d'actualité pour les cables Cat 5. Ce standard est donc compatible avec le cable "buanderie - bureau".
- Les appareils connectés testent automatiquement la liaison pour savoir quel standard Ethernet peut être utilisé. Ainsi, ils devraient s'adapter automatiquement au standard 100BASE-TX lorsqu'ils seront connectés au cable "buanderie - bureau".
- Sur base des 2 points précédents, le débit maximal devrait être de 100Mb/s.

Je vais donc connecter les 2 premières paires d'un connecteur RJ45 à chaque bout du cable "buanderie-bureau" et tester l'installation.

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour toute information constructive.
Bonjour,

Ce n'est pas parce qu'il y a 4 fils que le câble est un câble Cat5 (nécessaire pour atteindre 100 Mbps). Il pourrait tout aussi bien s'agir de câble Cat3 (utilisé en téléphonie, avec une bande passante de 16 MHz) qui est limité à 10 Mbps...Bref, seul un essai pourra le confirmer.
Niveau d'utilisateur 6
Badge +3
Bonjour,

Avez-vous lu la version FR Wikipédia RJ45


Mais pourquoi du RJ45 L'entrée Bbox = RJ11
@titi70 Oui, c'était bien là l'essentiel de ma question. Belgacom/Proximus a installé ce cable et je n'arrive pas à trouver plus d'information dessus. Comme vous l'avez dit, sans documentation le test est le seul moyen d'en savoir plus.

@Pierre14099 Je vais lire ça. Par contre, je tiens à préciser que mon problème n'est pas de faire parvenir le signal Proximus à ma Bbox, mais bien de faire passer un signal Internet déjà existant à un switch situé dans le bureau.

Edit:
Je partais directement du principe que j'allais enlever la prise Belgacom V11 pour récupérer un cable dénudé. Donc je ne pense pas qu'utiliser du RJ11 à un moment donné me serait bénéfique.
Les branchements sont faits n'importe comment mais ça fonctionne comme prévu !

Notes:
- Les connecteurs RJ45 viennent d'un cable Ethernet Cat 5 T568B coupé en deux.
- Comme précisé sur la page Wikipedia RJ45 (https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_connector#8P8C), seules les paires oranges et vertes sont utilisées en 100BASE-TX.

Merci pour votre aide.
Niveau d'utilisateur 7
Badge +5
Bonjour Alfred Dubois,

Nous raccordons la paire Orange/Bleu ou Gris/Blanc et cette paire doit être raccordée aux deux connexions du centre du RJ11.

Soit vous essayez une paire puis l'autre et vous verrez laquelle fonctionne, soit vous utilisez un voltmètre, il y a plus ou moins 48 Volts sur la bonne paire.

Le mieux est de vérifier car une bbox peut se synchroniser sur un seul fil..
Bonjour Alfred Dubois,

Nous raccordons la paire Orange/Bleu ou Gris/Blanc et cette paire doit être raccordée aux deux connexions du centre du RJ11.

Soit vous essayez une paire puis l'autre et vous verrez laquelle fonctionne, soit vous utilisez un voltmètre, il y a plus ou moins 48 Volts sur la bonne paire.

Le mieux est de vérifier car une bbox peut se synchroniser sur un seul fil..


Bonjour,

Je ne vois pas du tout en quoi ceci pourrait être la "meilleure réponse" à la question (qui l'a décidé ???) vu que ça ne répond pas à la question posée ! La question initiale était de savoir si le câble téléphonique qui avait été installé à l'époque pouvait servir pour une connexion *ethernet*. Entre-temps, Alfred Dubois a fait l'essai et cela fonctionne. Votre réponse concerne la connexion de la bbox à la paire téléphonique, ce qui n'a rien à voir.
Niveau d'utilisateur 7
Badge +5
Titi70,
En relisant les différentes interactions je constate que les réponses sont complémentaires😉 👍
Nous ne pouvons pas mettre 2 réponses en "Meilleure réponse" malheureusement.
La vôtre et celle de David méritent d'être en "Best answer" 👍 😉
Personnellement je suis d'accord avec Titi70, la réponse de David est complètement à coté de la question, l'auteur du post demande s'il peut recycler ce cable pour l'utiliser comme un cable RJ45 classique.

Et David parle de tester le cable pour trouver "la bonne paire" ? Mais quel rapport ? :)


(Comme sur mon post https://fr.forum.proximus.be/internet-10/fibre-dans-batiment-installation-non-disponible-selon-proximus-48542/index1.html ou la meilleure réponse est celle d'un modérateur m'indiquant que je ne peux pas avoir la fibre sur l'installation, hors elle était totalement disponible et installée depuis, c'est un peu la honte de laisser ca en "meilleur réponse")
Selon moi, une seule personne devrait être autorisée à marquer une réponse comme meilleure réponse: celui qui a posé la question. Et une personne ne devrait certainement jamais être autorisé à la marquer comme telle: celui qui est l'auteur de la réponse...

Par ailleurs, ma remarque concernait le fait que la réponse était complètement à côté de la plaque, pas que la mienne était meilleure... La meilleure réponse est celle que Alfred Dubois a donné lui-même: après avoir fait l'essai lui-même, cela fonctionne.

Commenter